楼主:
yjgabc
再晒条电梯的审图意见,兼向坛友请教问题。
荐
火
[复制链接]
daxia4000
daxia4000
当前离线
积分
825
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-11-26 13:09:38
|
显示全部楼层
回复
8#
大鼻山
说的很详尽了{:smile:}
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
小镇农民
小镇农民
当前离线
积分
704
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-11-26 14:13:44
|
显示全部楼层
二次侧的断路器考虑短路保护,就应该校验短路的灵敏度。
如上述,微断C25能可靠跳闸的4平方铜线的长度,在36V时能达到50m吗?
50m的规定,是对应220V电压的吧。
疑惑啊
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
Mr.Deng
Mr.Deng
当前离线
积分
832
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-11-28 10:41:44
|
显示全部楼层
图一图二都没有错,安全隔离变压器一次、二次侧电压等级不一样,前后保护的电流自然会不一样,不一定是要说前面的一定要比后面的整定值大。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨