对此问题,我认为还有必要补充或进一步澄清如下:
一、以“隔离变压器方式”供电,与“IT方式”供电,不可划等号;PE线接地与功能接地不可划等号。
二、当明确以“隔离变压器方式”供电时:(1)由单个二次线圈供电的用电设备不宜超过2台(若为单台,自然无须设PE线;若为2台,须设绝缘导线作为用电设备间PE线,但该PE线不得接地,即不得与本楼普通接地系统连通);(2)用电设备外壳可接触地面,但不得与地面金属物体连通;(3)至于隔离变压器二次回路(实为单相)的2根带电导体,均不可作功能接地。
三、当明确以“IT方式”供电时(当然也须用到隔离变压器):(1)其用电设备设置的PE线须接地,即应与本楼当层普通接地系统连通;(2)至于隔离变压器二次回路(实为单相)的2根带电导体,均不可作功能接地。
大鼻山所说的二,就是指电气分隔(变压器为1:1),二次侧为不接地(单台设备)或不接地的局部等电位(多台设备)。相当于是II系统吧,电源端不接地,设备端也不接地,二次侧发生接地故障时,电流返回路径的电阻、容抗很大,所以电流很小(可能是微安吧),人接触设备外壳也不会发生电击,而且一次侧PE线的故障电压不会传导到二次侧?
大鼻山所说的三,IT系统,采用隔离变压器,与电气分隔的区别是:二次侧设备接地(与本楼当层的普通接地系统连通)。 PE线相连就会发生故障电压传导的问题,TN-S系统是通过等电位来解决的,那么1个大楼是TN-S系统,而某个房间是IT系统(二次侧设备接地),PE线相连就会发生故障电压传导的问题,解决措施是要在IT系统的房间做局部等电位了?
IT系统如果是三相隔离变压器,第一次发生接地故障时,要绝缘监视,防止发生第二次的异相接地。IT系统如果是单相隔离变压器,发生接地故障时,是否还要绝缘监视? |
|