电缆桥架距高低压柜的间距需多大啊?哪本规范有规定呀? ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
LXQ3
[求助]
电缆桥架距高低压柜的间距需多大啊?哪本规范有规定呀?
火
[复制链接]
dhgao
dhgao
当前离线
积分
1040
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-3-12 14:03:32
|
显示全部楼层
你一个母线槽要出来,撇开非标定制不谈,按厂家样册,最起码150(始端母线的接头)+250(始端母线长度)+250(弯头长度),再留点儿施工的余量,柜顶上空留800左右是不过份的……
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hahaoohehe
hahaoohehe
当前离线
积分
12207
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-3-12 14:11:04
|
显示全部楼层
回复
16#
dhgao
150(始端母线的接头)+250(始端母线长度)+250(弯头长度), 这些是什么? 画个图看看?
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨