账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: tsml

[求助] 住宅火灾时可以断开可视对讲电源吗?

  [复制链接]
发表于 2013-3-14 13:24:37 | 显示全部楼层
应该不是 参见GB 50396-2007
9.0.1 系统安全性设计除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定外,还应符合下列规定:
   1 系统的任何部分、任何动作以及对系统的任何操作不应对出入目标及现场管理、操作人员的安全造成危害。
   2 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时,系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动,当发生火警或需紧急疏散时,人员不使用钥匙应能迅速安全通过。

一般住宅出入口(除车库通向住宅区)疏散通道方向与防护面并不矛盾

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 除车库通向住宅区——是的!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-14 13:52:50 | 显示全部楼层
“对于大底盘住宅,车库是允许借住宅疏散的,但是住宅入口偏偏是需要设置门禁”,这个门禁是规范规定的(哪本)还是为了业主的安全我们电气专业设的?我以前都没设
     
发表于 2013-3-14 14:00:11 | 显示全部楼层
“对于大底盘住宅,车库是允许借住宅疏散的,但是住宅入口偏偏是需要设置门禁”,这个门禁是规范规定的(哪本)还是为了业主的安全我们电气专业设的?我以前都没设
simbar 发表于 2013-3-14 13:52


是“为了业主的安全”(安防要求),但不是“我们电气专业设的”,而是“他们建筑专业设的”。
     
发表于 2013-3-14 14:29:32 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长


    呵呵,我问了我这的建筑,他们不懂设不设
     
发表于 2013-3-14 14:59:04 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

    呵呵,我问了我这的建筑,他们不懂设不设
simbar 发表于 2013-3-14 14:29


这个,建筑专业居然不懂?{:dizzy:}

车库设FAS为前提条件,且车库与住宅建筑设门相通,简单说来:

1、车库与住宅建筑相通的门,建筑布局需要防范闲杂人等通过这扇门随意进出住宅楼,此门应设门禁,它不作为车库发生火灾时疏散用的安全出口或疏散门:
如此,FAS 联动可允许不解除此门禁(此门不用作逃生用的安全出口或疏散门)。

2、车库与住宅建筑相通的门,建筑布局需要防范闲杂人等通过这扇门随意进出住宅楼,此门应设门禁,同时它作为车库发生火灾时疏散用的安全出口或疏散门(车库发生火灾,车库内的人可借“车库与住宅建筑相通的门”通从住宅楼首层逃生):
这样,FAS 联动应解除此门禁(否则车库内的人逃生存在大问题,是不允许的)。

建筑专业居然不懂,极不应该!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则