这个问题在本论坛审图贴名为:“神啊,救救我吧,还是王老的一点接地“中深度的讨论过。大家可以过去看一下。
IEC 60364-1:2005/GB/T 16895.1-2008、GB50065-2011等规范条文:“多电源系统为以满足电磁兼容性(EMC)要求为唯一目的的TN系统。对一个具有多电源的TN系统,在设计不适当的情况下,一些工作电流就可能通过不期望的路径流通,产生电磁干扰。”可见,多电源一点接地,前提是防止电流(特别是N线的电流)流过不期望的路径产生杂散电流,引起电磁干扰等为目的。话说到这里已经很清楚了,看电路原理,那么只要能做到保证电路中电流流过期望的路径,不管一点接地还是多点接地,都是可以的。
下面就分别就多电源一点接地和多电源多点接地,讨论在设计中如何防止电路中工作电流流过不期望的路径,产生杂散电流,引起电磁干扰。
1、多电源多点地:(用双电源两点接地来说明这问题),如何能做到防止电磁干扰呢?电路中变压器低压侧总出线开关,双电源之间的母联开关都采用四极开关即可防止电流(N线电流)流过不期望的路径。这种情况下,都采用四极开关,就不存在N线共用的问题。两台变压器低压总开关、母联开关之间进行电气机械联锁,任何情况下,都能保证双电源切换的情况下N线只有一点接地,不存在产生杂散电流的问题。
2、多电源一点接地,只有在双电源一用一备,且双电源不同时使用的情况下,才能满足N线电流回流只有一个路径。
由以上分析可见,只要保证N线电流回流只有一个路径,避免产生杂散电流,避免引起电磁干扰,那么不管是一点接地还是两点接地,都是可以的。
综合以上分析,在TN-S或TN-C-S系统中,双电源两点接地,可以使用四极开关分断N线(包括母联N线的分断(IEC 60364-46,保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联),分断N线后,双电源N线不共用,既然不存在因电流路径不唯一的情况下引起的电磁干扰。
在TN-C系统中,PEN导体不允许断开,只能选用三极开关,那么PEN导体在系统中被共用,变压器中性点电流回流有两个路径,为防止两台变压器N线(PEN线)并联,双电源只有在一用一备的情况下才可满足电磁兼容性的要求。
不知以上分析可否。
我想当初当初IEC规定多电源一点接地,只是多电源接地的其中一种方式,而且这种方式只能在多电源一用N备,且变压器不同时运行的情况下才可一点接地,否则变压器之间的N线岂不是并联了?N并联且变压器同时运行的话,N线岂不是有多个路径回流?。
多电源TN系统多点接地,我想只要能保证防止工作电流流过不期望的路径而引起的电磁干扰,这种情况下,多点接地也是可以的。 |
|