账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RK5707

[求助] 独立避雷针独立接地的方法

[复制链接]
发表于 2013-7-8 11:39:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:13:11 | 显示全部楼层
诚版这些数据怎么得到的啊?

30kA雷电流,接地极上压降300KV,

第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。
发表于 2013-7-8 15:18:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 18:44:04 | 显示全部楼层
接地效果是最差的
发表于 2015-4-24 08:20:03 | 显示全部楼层
源自于 西南电力设计院
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则