《民规》“捣了一下糨糊”而已。
12.5.6水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1) 宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2) 宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。
3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。 |
|