发表于 2013-8-22 13:29:51
|
显示全部楼层
回复 28# yu990921
客梯:至少按照人员密集场所、普通场所、人员稀疏场所三种情况来确定系数,或者按照重载、中载、轻载区分,随便弄一个放之四海皆准的就是扯了。一拖多的干线系数与折算变压器时的系数相差超过百分之二十都是胡扯,除非存在类似这样的情况:A干线所带负荷组用电时,B干线的负荷组全部STOP/freez。,这种情况在工业场受工艺流程影响而存在,或者在军事生活区、监狱等由于人员活动的高度一致性而存在。
不同意,不一定恰当的例子,每户8kW,2000个用户,变压器也不能打折?
显而易见的,大卖场的扶梯、门诊楼电梯配电时和折算变压器容量时都是1.0;在上下班高峰期的写字楼客梯猜想在0.8~1左右,病房楼酒楼0.7左右,酒店宾馆0.5左右
高层住宅嘛,0.4,0.5够用了吧呵呵,这个折算到小区变压器按0.02我看也行,写计算书的时候在0.2~0.5之间自己选个就是了。
还是不同意,以办公楼为例,在高峰时刻,电梯是很忙,但是其他设备呢?比如冷水组,水泵难道就无冗余可用?那这0.8~1的系数是怎么得来的?拍脑袋?就算电梯很忙,5min运载能力我们不去考虑他,难道20min还不处于运载高峰?这样就要错峰上班了。。。
如果20min为界的话,那以30min作为最大平均负荷计算周期而言,这个系数便有冗余可打。
与其扯IEC NEC MEC OEC PEC GB JGJ什么的没用的东西不如自己走出去转转看看,坐公车上下班的时候,有没有过卡在门上上不去还不肯下的人,它想早一点回家做饭或者喂喂宠物吧;上下班的时候,有没有遇到过电梯超载半天门不闭好久没人愿意OUT的,有没有等梯半小时的经历?去医院时,你有没有在10多#或者20多#电梯前等候超过一刻钟甚至半小时都等不到?
更加不同意,超载电梯不会运转,超载过程的时间用电量极低,更加不影响负荷计算。至于候梯时间过长的种种,那板子与本帖无关。那是建设方与电梯工程师的问题(主要在甲方,电梯计算的同志们也是按他们的意图去“改良”数字的) |
|