灯杆基础就在车库顶上——
如果,灯杆金属外壳、灯杆基础接地与“车库顶”板钢筋发生连接,就无法确保满足“电气上独立于电源端的接地点”要求,此时TT系统恐难以实施。
但是,“车库顶”板钢筋上侧做防水绝缘层,灯杆基础做在防水绝缘层之上的覆土内,因防水绝缘层的存在,满足“电气上独立于电源端的接地点”要求,想必应该能做到吧?
需要咨询土建专业。
这个老诚好像研究过,老诚过来发表发表看法。{:handshake:} |
|