老诚给证明一下:
住宅建筑,独立变电站由供电局设计,采用TN-S系统,自独立变电站至住宅楼总配电室、依次经干线、电度表箱馈出分支干线、住户配电箱分支线,最终至室外空调机。
1、末端发生金属性接地故障,老诚版主你保证接地故障电流能足以使保护电器瞬动?
呵呵。。。按规范规定,应该是。
但是。。。有没有违规的设计?
2、老诚自己不也说过,接地故障有金属性的(不考虑短路点阻抗),也有其他情况,老诚自己忘了? |
|