在电源SPD的使用中,由于防雷产品性能劣化或者电源波动过大,时有产品发生着火燃烧的情况,给防雷产品的正常使用带来恶劣的影响。
在YD/T 1235.1-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》中明确规定7SPD必须具备产品劣化时与电源主回路脱离的分离装置,在通信部门使用的SPD必须通过热稳定性试验,要求所有SPD都要能在交流电流通过L对N或L对PE之间的防雷保护模块时不得出现着火或持续性高温状态。试验具体要求是些ISPD保护模块分别通过20 mA、80 mA、320 mA,1000 mA、2500 mA.5 000 mA电流时,必须达到如下要求:
SPD保护模块持续通过每一档实验电流等级时,都必须达到热平衡或者分离装置动作(即由温度控制脱扣,而不是很多厂家理解的电流保险丝,这是两个完全不同的概念): |
|