账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wh843995607

SPD前断路器怎么选择啊。

  [复制链接]
     
发表于 2013-11-14 12:49:33 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=27186&extra=
浪涌保护器及其断路器熔断器的选择(部分鲁L04D502)
  
去下载这个文件吧
发表于 2013-11-14 13:44:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-14 17:46:44 | 显示全部楼层
刚刚厂家送来的资料,SPD专用过流保护装置:
2013-11-14_17-18-48_848576_org.jpg
     
发表于 2013-11-15 08:26:27 | 显示全部楼层
回复 17# 治学以诚


    说一说,哪里没道理,应该怎么选择?
发表于 2013-11-15 08:51:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-15 08:58:59 | 显示全部楼层
SPD只有两种接线方式。
1、为避免后备保护不能可靠动作,TT系统采用凯文接线,即,相线-中性线间接线,再中性线-PE接线...
治学以诚 发表于 2013-11-15 08:51


凯文接线啥时候变成是“即,相线-中性线间接线,再中性线-PE接线”?{:shocked:}
老诚版主真厉害!{:lol:}
发表于 2013-11-15 09:08:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-15 09:15:35 | 显示全部楼层
善哉善哉。

昨天5#说错指出过,惜盛怒之下听不进。{:dizzy:}
     
发表于 2013-11-18 11:21:16 | 显示全部楼层
诚版,对于我等普通设计人员来说,既不懂麦克斯韦方程组,也不懂分布参数电路,我们就想知道
到底这个SPD前的保护装置如何选,能给出个具体建议吗?{:49:}
发表于 2013-11-18 11:36:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-18 11:37:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-18 11:56:56 | 显示全部楼层
惭愧呀惭愧,还得请教诚版,你说的“安规断路器”是什么东东?是本人18楼发的图片中的SPD专用保护装置也就是厂家所谓的“SPD安规脱扣器”吗?以前真没听说过,还请诚版明示!{:smile:}
发表于 2013-11-18 13:34:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-18 17:08:18 | 显示全部楼层
“安规”是产品认证或产品试验时的一个名词,不是产品标准中的术语。安规的断路器用于SPD,主要考了SPD的热稳定试验要求。
     
发表于 2013-11-20 12:45:49 | 显示全部楼层
惭愧呀惭愧,还得请教诚版,你说的“安规断路器”是什么东东?是本人18楼发的图片中的SPD专用保护装置也就是 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-11-18 11:56


某SPD后备保护产品原理大概如下:
该后备保护有两个通路:
雷电流的通路是一根直线,直接通过SPD
SPD故障时,有故障电流流经后备保护另一个通路,这个通路设置保护元件断开SPD

大家看看这个理论有没有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则