账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wh843995607

发个审图意见,请教大家。

  [复制链接]
发表于 2013-12-5 14:51:26 | 显示全部楼层
回复 14# songzhj
注意字眼,对于建筑物内部配电而言,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路不是TN-S系统是什么?还能有什么?这是强条也是规范原文。
发表于 2013-12-6 11:11:06 | 显示全部楼层
GB50057-2010第6.1.2条规定:当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
当采用TN-C-S系统时,从建筑物总配电箱起供电不就是TN-S吗?
发表于 2013-12-6 14:14:03 | 显示全部楼层
回复 [url=http://www.j
高级模式

高级模式
zdq.net.cn/club/redirect.php?goto=findpost&pid=141821&ptid=27305]17#[/url] chao0124

你说的这种情况就是对的,但是楼主这里的情况是电源引自地下车库变电所,也就是说电源和用电设备都在同一个建筑物内,这种情况非能TN-C -S 系统也。
     
发表于 2013-12-20 13:39:26 | 显示全部楼层
第二条审查意见,不具备全国性依据
     
发表于 2013-12-24 10:57:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2013-12-24 10:59 编辑

GB 50057-2010里确实是黑体提了一条。现实情况是变电所至单体这一段用TN-C-S的较多,确实能节省一根芯线,实际运行起来没啥问题,也有出问题的,主要是因为杂散电流对弱电系统干扰,这也是TN-S的优点,估计也是GB50057-2010里黑体的意图吧(自己猜的),因为抗电磁干扰是也防雷的一部分主要内容。
     
发表于 2014-1-2 15:42:04 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则