账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yaoxue1235

[问题探讨] 求助!路灯的配电方式

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-1-6 11:10:00 | 显示全部楼层
第一个灯为L1相,进第二个灯为L2,第三个灯为L3,第四各灯为L3,第5个灯为L2,第6个灯为L1

看着有点小别扭。为什么不可以是:L1-L2-L3;L1-L2-L3……?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 我也奇怪

查看全部评分

     
发表于 2014-1-6 11:19:26 | 显示全部楼层
我没有做过路灯,但是看了帖子想到下面问题。
路灯自身是否自带漏电开关呢?如果自带了那么上级是不是就不需要再设漏电开关了。如果设了,就会由于一个路灯的问题,导致一段路灯不亮!扩大停电面积谁都不希望看到啊!!
     
发表于 2014-1-6 11:24:42 | 显示全部楼层
一段路灯不亮,也没啥大不了的(当然,北京长安街就例外了)。路灯大多是三级负荷。路灯不亮,不是还有车灯嘛?有甚了不起呢

评分

参与人数 3E币 +5 收起 理由
yjgabc + 4 补回来
yu990921 -4
yangyang7201 + 5 不愧是市政院电气老总!

查看全部评分

     
发表于 2014-1-6 11:54:37 | 显示全部楼层
回复 18# 大鼻山


    路灯瞬间熄灭,对于高速行驶的汽车而言毕竟不是什么好事!
     
发表于 2014-1-6 12:29:06 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-1-6 12:30:22 | 显示全部楼层
也确实,路灯管理所一般是不赞成设置RCD的。
     
发表于 2014-1-6 12:32:03 | 显示全部楼层
凡事有利弊,不好截然分。
     
发表于 2014-1-6 12:33:32 | 显示全部楼层
从安全角度或电气机理来看,路灯无论TN或TT,设置RCD是较好的选择
     
发表于 2014-1-6 12:47:55 | 显示全部楼层
回复 23# 大鼻山


    谢谢大鼻山师傅的回复!
     
发表于 2014-1-6 21:53:39 | 显示全部楼层
路灯应采取单相配电。可靠性要求高时,每个灯具设保护,当然也可以是漏电保护,和上一级漏电保护通过时间来配合。路灯应采取TT接地方式,其配电箱不得引出PE线,每个灯具单独接地。
     
发表于 2014-1-6 21:57:48 | 显示全部楼层
路灯应采取单相配电。可靠性要求高时,每个灯具设保护,当然也可以是漏电保护,和上一级漏电保护通过时间来配合。路灯应采取TT接地方式,其配电箱不得引出PE线,每个灯具单独接地。
zhouke 发表于 2014-1-6 21:53

有错有对,对错交融;错多于对。
     
发表于 2014-1-6 23:52:11 | 显示全部楼层
回复 26# 大鼻山


    请赐教。
     
发表于 2014-1-7 09:05:50 | 显示全部楼层
路灯应采取单相配电。可靠性要求高时,每个灯具设保护,当然也可以是漏电保护,和上一级漏电保护通过时间来配合。路灯应采取TT接地方式,其配电箱不得引出PE线,每个灯具单独接地。
zhouke 发表于 2014-1-6 21:53

一、路灯应采取单相配电。这是“从变压器单相线路配电至单个灯具”,还是“三相线路出来,再单相配至单个灯具”?含糊其辞。此外,如果单个灯具本身就是三相功率,你也搞单相配电?

二、可靠性要求高时,每个灯具设保护?此说与CJJ45-2006第6.1.6条不符。后者要求“每个路灯要设单独保护装置”,而不是“可靠性要求高时才设保护装置”。

三、路灯应采取TT接地方式。这是哪来的规定呢?采用TN系统就不行么?——凡事要有依据,别完全靠想象或仅凭道听途说。

四、(TT系统)配电箱不得引出PE线。这又是模糊之词。TT系统的配电箱至路灯完全可以引接PE线哟!(我只知道:TT系统,从配电箱到变电所之间PE线别连通就行)。

五、每个灯具单独接地 你想说某灯杆接地体不与其他灯杆接地体连通,是吗?但是,即便是TT系统,依然可采用PE线彼此连通各灯杆!
     
发表于 2014-1-7 09:10:58 | 显示全部楼层
你的这句话,不痛不痒,未触及根本,但尚不算错:“也可以是漏电保护,和上一级漏电保护通过时间来配合”。

综上所述,你在前面的发帖属于“有错有对,错多于对”。
     
发表于 2014-1-7 09:13:08 | 显示全部楼层
回复 16# 大鼻山

目的是长距离配电时尽量保持各相(负荷矩)压降平衡
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则