账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yaoxue1235

[问题探讨] 消防水泵房,两台110kW的消火栓泵,两台90kW的喷淋泵配电问题!~

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-12-28 23:18:40 | 显示全部楼层
图集取消软启的原因好像是各厂家的软启二次接线不同不便用统一的方式表达在图集中(当然这也是厂家工作没做到位),印象中某本图集的前言说明中有提到,但是现在我却找不到出处,诸位如有看到请给我提个醒,谢谢!
     
发表于 2013-12-28 23:27:46 | 显示全部楼层
非用不可必须用,实现同一种功能有多种选择时,肯定是选择最简单最可靠最便宜的装置。我认为,选择消防设备的启动方式时,首先应考虑可靠性,其次是经济效益。
发表于 2013-12-29 05:45:49 | 显示全部楼层
消防水泵难道都是可以星三的?
发表于 2013-12-29 10:25:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 10:45:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-30 09:46:42 | 显示全部楼层
回复 19# 治学以诚


    这条文解释在火规上的吗?我见过用变频器控制消防栓泵电机的施工图,也没被审图的提啊
     
发表于 2013-12-30 16:21:10 | 显示全部楼层



    老诚能解释一下其中 系数5 的意义吗?
     
发表于 2013-12-30 17:01:14 | 显示全部楼层
回复 22# ced999

起动电流倍数
     
发表于 2013-12-30 19:16:38 | 显示全部楼层
回复 23# 北方郎


一般电机启动倍数7倍,为何选5?
     
发表于 2013-12-30 20:15:03 | 显示全部楼层
回复 23# 北方郎


    一般启动电流倍数是7,为何选5?


发重复了{:sweat:}
发表于 2013-12-30 20:27:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-30 20:51:54 | 显示全部楼层
接触到的 民用建筑内电机启动一般是7倍左右,故有此一问。{:lol:}
以为老诚有玄机
发表于 2013-12-30 21:09:25 | 显示全部楼层
110kW的消火栓泵,90kW的喷淋泵
起动容量
90+5*110/1.732=400KW。
变成发电机
400/0.8/0.8(标定功率与额发功率换算)=625KVA
一台630KVA的发电机,只能满足两台泵,一运行一起动的用途。


666666666666.jpg
按发电机母线允许压降计算:
1、直接启动:  S=……=6x110=660KVA
2、降压启动:  S=……=3x110=330KVA   (按最大的电动机,选110KW,直接启动时,启动电流倍数6,降压启动时,启动电流倍数3)

按尖峰负荷计算:
1、直接启动:  
2、降压启动:  
(条件不足,无法计算,但计算结果肯定比按发电机母线允许压降计算的值大)
     
发表于 2014-3-20 17:03:05 | 显示全部楼层
110kW的消火栓泵,90kW的喷淋泵
起动容量
90+5*110/1.732=400KW。
变成发电机
400/0.8/0.8(标定功率与 ...
治学以诚 发表于 2013-12-29 10:45


请教诚版,这个系数5可以在平时计算中用吗?另外为什么5*110要除以1.732?
发表于 2016-3-14 08:20:07 | 显示全部楼层
火灾时的主要工作是灭火救人,
只要消防泵能启动,
不必考虑电压降对其他非消防设备的影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则