wh843995607 发表于 2014-2-19 09:55
18# 应该修正的内容至少有(图示该路灯配电采用 TN-C-S 系统):
1、SPD 多了一极,采用 3P 即可(8/20us、10/350us 仁见仁智见智,没搞懂,不敢发表意见);
2、出线少了 PE线;
3、如果负荷容量没错,则计算电流必错;
4、如果负荷容量没错,则熔断器偏小了……
5、图示电度表不是直接式,至少存在两个问题:
(1)缺少 CT;
(2)电度表选型有误。
老诚继续补充。{:42:} |
|