“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”存在的缺陷之三是,概念上陈旧片面,逻辑上前后矛盾。
文 3.1中 “AC25V”,“30Ω”,“833mA”,“应做到保证RCD能可靠动作”。
安全电压AC25V,也是我刚入行时的看法,属概念上陈旧片面。当在其他文献中看到文中“图3 预期接触电压的最大持续时间”后,安全电压AC50V、安全电压AC25V提法是多么片面和肤浅,应该按事物的客观规律,全面理解安全电压真正含义:即Lp(L)曲线的左侧和下方都是安全电压,Lp(L)曲线上任何一点都可以是安全电压的极限。认识应不断提高,不能老停留在初级阶段。
如果安全电压不是AC25V,833A也不存在了
如果RCD不能可靠动作,文章后面大篇幅的内容都不成立,而是废话了。
以上二点反映了,整篇论文存在逻辑上前后矛盾。 |
|