还是TN-C-S 治学以诚 发表于 2014-3-25 10:02 登录/注册后可看大图
上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极 非常正确。应当用四极。 治学以诚 发表于 2014-3-23 09:44 登录/注册后可看大图
TNS 发表于 2016-5-30 16:47 变电所变压器主保护开关、母联用四极. 为其他建筑供电,能否采用TN-C-S?
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2014-3-21 14:28 变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。
ccck 发表于 2020-11-5 08:52 如果是这样,室外上级变配电所的出线是采用TN-S呢?
zhouke 发表于 2020-11-5 09:42 你说的不会是中、高压出线吧。若“室外上级变配电所的出线”指的是低压,采用TN-S不妥。
ccck 发表于 2020-11-5 10:27 配电房从低压柜开始本身就是采用TN-S,N和PE排已经严格分开,出线却变成了TN-C-S,N线和PE重新变成了PEN ...
wenqi3276 发表于 2020-11-5 10:48 配电房PEN一点接地后,后面的N不能再接地了