账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

[问题探讨] UPS能隔离电网谐波?

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:03:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-3-22 22:57 编辑

我负责的一个改造项目,设置有多台接谐波含量较大的变压器和一台接对谐波敏感设备的变压器(简称洁净变压器),由于要求接入洁净变压器的设备过多,有几台设备(~330kW)无法接入。我给的方案接入洁净变压器的设备设有源滤波器,业主找的厂家提出的方案之一是设置UPS,二是加隔离变压器,并认为有源滤波器跟不上负载的变化{:sweat:}
     
发表于 2014-3-22 22:05:03 | 显示全部楼层


不完全认同此观点。
电能质量主要指标包括:电压偏差、电压波动和闪变、频率偏差、谐波和三相电压不平衡度等。
高质量的UPS可以相对提高除谐波外的其他电能质量的指标,但如果设备恰恰属于谐波敏感设备,则UPS爱莫能助,甚至推波助澜。
     
发表于 2014-3-22 22:08:13 | 显示全部楼层
有源滤波器跟不上负载的变化——不可能吧?

业主找的厂家提出的方案之一是设置UPS——为推销UPS而昧了良心?

感觉还是上有源滤波消谐装置靠谱。

听听北方郎的意见,再说。
     
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:34:48 | 显示全部楼层
另外我认为大多开关电源设备均是电流源谐波,而不是电压源谐波,包括焊机。哪些设备会差生电压源类型的谐波?
     
发表于 2014-3-22 22:35:38 | 显示全部楼层
回复 17# yangyang7201

可以消除部分电能质量缺陷对敏感设备的影响。

有利就有弊。UPS不受干扰了,但由于晶闸管等整流器件存在会输出谐波。
     
发表于 2014-3-22 22:38:37 | 显示全部楼层
回复 16# 闻见知行
从原理上来说,谐波为先污染后治理。但是有源滤波器采样频率远远高于工频和谐波,所谓先后经不起推敲。
     
发表于 2014-3-22 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-22 22:45 编辑

回复 18# 尺短寸长

尺总提到项目中发生过UPS轻载特性变差,输出断路器跳闸后无法合闸的情况。
我认为由于逆变器中IGBT类半导体器件导通阈值导致轻载时输出特性变差,另外不平衡负荷对输出特性及波形也有影响,此时对电源侧谐波输出也有较大影响。会导致断路器跳闸。观点仅供参考,欢迎大家探讨。
     
发表于 2014-3-22 22:44:48 | 显示全部楼层
回复 21# 北方郎

有源滤波器采样频率远远高于工频和谐波北方郎 发表于 2014-3-22 22:38

我给的方案无法接入洁净变压器的设备设有源滤波器闻见知行 发表于 2014-3-22 22:03
是靠谱的,对不?
     
发表于 2014-3-22 22:46:42 | 显示全部楼层
回复 23# 尺短寸长

对于有源滤波器投用前后,配电网谐波对比试验、论文比较多了,毋庸置疑。
     
发表于 2014-3-22 22:49:10 | 显示全部楼层
回复 17# yangyang7201

由于整流,脉宽调制环节的存在使得开关电源电压适应范围特别宽。
     
发表于 2014-3-22 22:49:25 | 显示全部楼层
回复 24# 北方郎

业主找的厂家提出的方案之一是设置UPS,二是加隔离变压器,并认为有源滤波器跟不上负载的变化{:sweat:} 闻见知行 发表于 2014-3-22 22:03


闻总很郁闷。{:dizzy:}
     
发表于 2014-3-22 22:52:24 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长

UPS通常用于电子类设备,容量有限。另外通常电子类设备几乎都由开关电源供电,大规模集成电路用直流供电。所以局部直流供电也值得探讨。可以减少整流、逆变环节,供电可靠性大大提高。
     
发表于 2014-3-22 22:56:39 | 显示全部楼层
回复 26# 尺短寸长

能忽悠甲方的销售是好销售
     
发表于 2014-3-22 22:59:27 | 显示全部楼层
回复 27# 北方郎

我的意思是:
单就闻总的改造项目,应该按他自己“我给的方案无法接入洁净变压器的设备设有源滤波器”去实施,才好。  

有几台设备(~330kW)无法接入——无疑应该是交流用电设备吧?
     
发表于 2014-3-22 23:01:50 | 显示全部楼层
回复 28# 北方郎

哦!
金牌销售就是这么忽悠甲方的啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则