账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RK5707

[求助] 在做一个10KV变配电所时,遇上了问题,请教各位师傅。

[复制链接]
     
发表于 2014-3-26 22:27:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-26 22:29 编辑


呼叫尺短没用,尺短一说限流断路器的允通能力必遭老诚痛骂:啥也不懂,乱讲胡说。
老诚发表了《I2t试读 》,岂容我等再用限流流断路器的 I2t 呢?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-27888-1-1.html
[规范条文] 就低规6.2.3 条与尺兄探讨

不过应该提醒 7# RK5707 一句:
由于小于 10mm2  的 K 值并非就是我们规范、手册中常见的那个数据(IEC 自 1977 年至今一直“在考虑中”{:dizzy:} ),故变电所低压 PC 柜出线截面得选 10mm2 及以上的电缆为妥。  

附:
GB 16895.5-2012/IEC 60364-4-43 :2008
注1 : 在考虑中的其他 k 值有:
——小截面导体〈尤其是截面积小于 10mm2 的导体) ;
     
 楼主| 发表于 2014-3-27 09:22:16 | 显示全部楼层
回复 16# 尺短寸长


    感谢尺短师傅的提醒。
     
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:12:29 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则