|
发表于 2014-8-25 14:51:12
|
显示全部楼层
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范 》
6 系统设备的设置
6.11.1 防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所。
6.11.2 电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。
6.11.3 防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。
GB29364-2012《防火门监控器 》
3.1防火门监控器:用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置(以下简称“监控器”)。
消控室内安装防火门监控器作为系统主机有两个功能。1显示防火门状态信息(开、闭、故障); 2联动关闭常开防火门(也可由消防联动控制器实现联动)。 |
|