账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: liuiping

[求助] 双电源自动转换开关 反送电的问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 10:02:34 | 显示全部楼层



    后面两个是 不是 就是变相的短路了
发表于 2014-5-17 10:16:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:44:42 | 显示全部楼层
感谢诚总啊
     
发表于 2014-5-17 15:32:55 | 显示全部楼层
变压器可以并列运行,只要基本条件满足就可。
     
发表于 2014-5-17 16:55:16 | 显示全部楼层
提这个问题的供电局人士水平不高,且所站立场有严重问题。
     
发表于 2014-5-17 22:08:12 | 显示全部楼层
回复 1# liuiping

咄咄怪事哈。
两路独立10kV进线,两台变压器分列运行,根本不存在反送电。
如果两路进线并联运行,高压侧会有穿越负荷。
对于10kV市电变压器低压侧出线开关和低压发电机组要互锁的,一般不允许同时闭合,不会发生油机给电网反送电的情况。
当然,如果发电机组允许接入电网的话,类似发电厂了,继电保护比较复杂哈。一般供电局不允许的。
     
发表于 2014-5-17 22:11:55 | 显示全部楼层
回复 1# liuiping

ATSE属于二选一开关,就是双掷开关,正常情况下不可能同时接通双路电源。
发表于 2014-5-19 10:58:10 | 显示全部楼层
回复 1# liuiping


    如果你说得是真的、正确的,那么供电局的说法有问题!
   如果你误解了供电局的说法,那就说不清了。
     
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:41:54 | 显示全部楼层
供电局的人  水平有限吧   不过也是正常现象  呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则