账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

不宜选用SCB10型干式变压器?

    [复制链接]
发表于 2014-7-6 18:24:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-7-6 18:39 编辑

你不是说刘志军吗?有啥不好说的!若按国标的防雷规范拿到海外执行,世界高塔的迪拜800多米,奥梯斯电梯,伺服电机晶体管也给雷击失控了直通,东芝的太空梯也给雷击顺坏了
     
发表于 2014-9-2 10:28:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-6-30 10:42
GB 20052-2013“表2干式配电变压器能效等级”中(30~2500kVA),为什么短路阻抗(%)全是 4.0 啊?

笔误吧,630kVA干变短路阻抗通常4%、6%都有现成的,6%的损耗稍大点。仔细看GB 20052-2013 表2,630kVA干变数据占了2行,应该是下面一行及以下容量干变都是6%的。
     
发表于 2017-9-22 10:21:39 | 显示全部楼层
到底哪些型号干变满足二级能效,哪些型号干变满足一级能效?网上资料查不到啊。绿建、节能要求越来越高,实际产品跟不上啊
发表于 2017-9-22 11:12:30 | 显示全部楼层
long 发表于 2017-9-22 10:21
到底哪些型号干变满足二级能效,哪些型号干变满足一级能效?网上资料查不到啊。绿建、节能要求越来越高,实 ...

绿建要求的节能评价值是二级,目前普通干变只有SCB13能满足
     
发表于 2021-9-17 11:37:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2021-9-17 11:38 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-9-22 11:12
绿建要求的节能评价值是二级,目前普通干变只有SCB13能满足

请问绿建要求为二星的,应该选择SCB什么型号的(SCB11的是否满足?)?相应变压器的空载损耗和负载损耗是多少呢?
     
发表于 2021-9-21 18:12:52 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-9-22 16:09:53 | 显示全部楼层
按照GB20052-2020,建议选用SCB14系列及以上变压器还差不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则