数据中心机房的照明设计判设计不合理
[复制链接]
dianqihtb87815
dianqihtb87815
当前离线
积分
852
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2014-10-10 10:51:47
|
显示全部楼层
8.2.6 主机房和辅助区内应设置备用照明,备用照明的照度值不应低于一般照明照度值10%;有人值守的房间,备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%;备用照明可为一般照明的一部分。
根据这一条是不是:主机房要设计一般照明、也要设计备用照明呀?图集也是这样表示的