条文解释:
“矿物绝缘电缆是一种由铜芯、矿物绝缘、铜护套组成,必要时在铜护套外面挤包一层低烟无卤阻燃外护套,能符合国家标准《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB13033.1~3的电缆,具有良好的导电性能、机械物理性能和耐火性能等特点,在火灾条件下不产生或少量产生烟雾,不产生有害气体。”
“采用符合现行国家标准《电线电缆耐火特性试验方法》GB 12666.6的耐火电缆能提高消防配电线路的耐火能力,但在模拟实体试验中,普通电缆、阻燃电缆、阻燃隔氧层电缆及耐火电缆,在明敷及穿钢管并施防火涂料保护时,持续供电时间均未达到30min。这对于消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施等供电时间较长的消防设备供电是不利的。此外,明敷时不能承受中重物坠落和喷淋水冲击的影响。因此,设计对一些重要建筑或场所内的供电线路或某些重要供电线路尽量采用矿物绝缘铜护套电缆。”
条文解释了“矿物绝缘电缆”,但是没有解释“矿物绝缘类不燃性电缆”。
条文推荐了“矿物绝缘铜护套电缆”,但是也没有说其他矿物绝缘类不能用。
所以,本人认为柔性矿物绝缘电缆不属于“矿物绝缘电缆”,但是属于“矿物绝缘类不燃性电缆”,满足新建规10.1.10.3. |
|