楼主: 尺短寸长

审图意见:(电梯)井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的。

[复制链接]
     
发表于 2014-11-14 21:58:14 | 显示全部楼层
提了这条,尺总应该高兴,说明图纸已经很完善了,找不到常规问题了。
厚厚一本图纸,提不出意见,换位思考一下,也就释然了
     
发表于 2014-11-15 10:08:32 | 显示全部楼层
本地早就被这条砍了数遍
     
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:23:43 | 显示全部楼层
天朝各地果然牛人无数,居然都有啊。{:dizzy:}

点评

尺总听到了各地审图机构磨刀霍霍之声......  发表于 2014-11-18 23:06
     
发表于 2014-11-18 17:00:03 | 显示全部楼层
这一条确实一直没留意到,学习了
     
发表于 2014-11-27 15:09:30 | 显示全部楼层
有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。
从这个意义上说审图人员很称职。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-12-8 12:39:26 | 显示全部楼层
学习中,不错,以前没这样干过
发表于 2014-12-22 11:00:52 | 显示全部楼层
{:lol:}要留一些小鸡子供审图人员去捕食,杀鸡用他的牛刀{:tongue:}
     
发表于 2015-9-7 09:17:09 | 显示全部楼层
来挖坟了,这个配三手册也是这么写的
     
发表于 2015-9-7 09:58:30 | 显示全部楼层
      GB50055-2011的第3.3.6条  向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃型的。
      注意,“穿线管、槽应是阻燃型的”
      JGJ16-2008的第9.4.5条4款  井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
      显然,各路大仙的符咒区别很大。在“相关部门”没有判断哪部经废止时,显然,“高标准、严要求”,是必然的选择。
     
发表于 2015-9-9 10:47:09 | 显示全部楼层
井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的

具体用什么型号?
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:59:51 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-9-9 10:47
井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的

具体用什么型号?

管我们啥事?

那是归电梯供应商负责。
     
发表于 2015-9-18 15:20:42 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-15 10:23
天朝各地果然牛人无数,居然都有啊。

尺总你这样弄出来让咱做设计的咋整。。。
     
发表于 2015-9-19 17:51:55 | 显示全部楼层

890214 发表于 2015-9-9 10:47
井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的

具体用什么型号?

管我们啥事?

那是归电梯供应商负责。

不写型号,审查能过吗?
     
发表于 2015-9-20 11:36:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-9 10:59
管我们啥事?

那是归电梯供应商负责。

尺总,电梯电缆标准附上 GBT 5013.5-2008额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆.part1.rar (1.76 MB, 下载次数: 65)

GBT 5013.5-2008额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆.part2.rar (891.78 KB, 下载次数: 32)

     
发表于 2015-9-20 11:39:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-9 10:59
管我们啥事?

那是归电梯供应商负责。

还有1个 GBT 5023.6-2006 额定电压450-750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分电梯电缆和挠性连接用电缆.pdf (481.71 KB, 下载次数: 44)