规范一句不严谨的话,能给设计带来好多麻烦。
GB50116-3.2.1-2 "不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备...",这里的本意应该是“有需要火灾自动报警系统联动控制的自动消防设备”,也就是说像排烟风机这种需要火灾探测器作为报警触发信号的自动消防设备才属于集中报警系统设置的前提条件,具体范围包括GB50016-8.4.1-13提到的机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统等等。
消火栓泵属于自动消防设备,但不属于需要火警联动的自动消防设备,消火栓泵由系统的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号直接控制启泵,根本不需要火灾探测器作为报警触发信号,只是在采用了集中报警系统有消防控制室的情况下,才接入火警系统。
|
|