尺短寸长 发表于 2015-3-12 20:12 说说看,“10D303-2第39页的主回路接线图违反GB50055-2011的2.3.1这条强条”的判据何在?
rexcao 发表于 2015-3-13 08:40 判据就是审查人是审图公司的,图纸是设计公司的。 请问下:如果是您看图,会判违反GB50055-2011DE 2.3.1条吗?而且说图集10D303-2第39页就是错的呢?
尺短寸长 发表于 2015-3-13 08:46 请问下:这位审图大爷(或大婶)想怎么干?
rexcao 发表于 2015-3-13 09:36 审图人员认为:用CPS就不违反规范 10D303-2 第55页
使用道具 举报
hbsjzsjy 发表于 2015-3-13 10:08 扯淡!55页图集适用“平时用双速风机”。至于CPS适不适合平时及消防两用风机和产品等相关因素有关。
hbsjzsjy 发表于 2015-3-13 08:50 我猜:审图大爷(或大婶)认为同一整定电流的断路器不能保护双速风机,要加两套断路器。因为我们这审图就有 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 08:42 其实大多数情况下,TN-S系统都能过流保护兼做接地故障保护,这是TN系统的优势,可现在。。。越来越多的附加 ...
wangsx8210 发表于 2015-3-13 10:58 这个审图意见好像也有道理,断路器在接地故障方面不一定能够保护小功率的。