治学以诚 发表于 2014-4-22 08:58:22
先追根溯源一下。
追看民规。民规条文是基于已有的条文范本,抄抄改改,改的一无是处。
顺手可举诸多例子。
一、消防电梯间怎么设疏散灯
民规“13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;”
建规“建规“11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;”
水平高下立判。
二、桥架与托盘
民规,读上下文,能把你噎死。
“8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”
低规“7.6.14 电缆在托盘和梯架内敷设时,电缆总截面积与托盘和梯架横截面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。”水平高下立判。
三、电梯间配电
民规“9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;”
通用规范“3.3.5 电梯的动力电源应设独立的隔离电器。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座和报警装置等,其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。”水平高下立判。
四、电能质量
民规“3.4.5 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值(以标称系统电压的百分数表示),宜符合下列要求:”
那是那啊。10/0.4
0.4是系统标称电压,即二次侧开路后,线间电压。
低规“5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:
1 电动机为±5%额定电压。
2 照明:在一般工作场所为±5%额定电压;”
水平高下立判。
.....
不胜枚举,民规在有范本的情况下,胡编乱造,错误百出。
火规没有范本,就更加肆无忌惮了。无知无畏,条文完全没有理论依据,对国家的危害深重。大家必须努力来阻止火规实施。
|
|