楼主: liuiping

[求助] 低压系统图采用GCK开关柜,系统方式有误

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:03:52 | 显示全部楼层
是不是 应该把互感器 画到里面了 ?    这个 有什么区别了  不太懂
1.png

点评

见15楼的解释  发表于 2015-12-30 10:25
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:11:31 | 显示全部楼层
是不是 进线有问题了? 如果是下进线 这样是不是就不对了
3.png
     
发表于 2015-12-30 10:15:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 10:16 编辑

画在外面也可以,有可能是固定分隔式柜,塑壳断路器器采用插入式塑壳断路器。

112.jpg
发表于 2015-12-30 10:26:23 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-12-30 10:11
是不是 进线有问题了? 如果是下进线 这样是不是就不对了

画法可以,即使下进线,也要电缆送到上面
     
发表于 2015-12-30 10:33:45 | 显示全部楼层
如果是主母排顶置,进线柜电缆下进线,何不用这种方案:
12.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:07:33 | 显示全部楼层
改了  请教各位大神   这样是不是 就对了 ?
4.png
5.png
发表于 2015-12-30 11:13:34 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-12-30 11:07
改了  请教各位大神   这样是不是 就对了 ?

不妥,当断路器分断时,断路器下侧带电,与常规不同,容易出事
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:16:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 11:13
不妥,当断路器分断时,断路器下侧带电,与常规不同,容易出事

下进线 不都是这样的吗?
发表于 2015-12-30 11:26:27 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-12-30 11:16
下进线 不都是这样的吗?

下进线,电缆也要翻到开关上面
     
发表于 2015-12-30 11:42:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 11:26
下进线,电缆也要翻到开关上面

为什么?如图
16.jpg
发表于 2015-12-30 14:19:49 | 显示全部楼层

具体可以参看国标图集:05SDX006第1-3页
     
发表于 2015-12-30 14:28:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 14:30 编辑

谢谢提供来源,但是我们一般接到的工程项目,受此限制的还是蛮少,两种进线方式都有。

22.jpg
发表于 2015-12-30 14:40:57 | 显示全部楼层
抽出式开关柜有柜顶主母线,每一面出线柜又是从柜顶主母线上引出竖向小母线,每个小抽屉的开关触头实为与小母线进行插接连接。如果提的是系统形式错误,估计是说你的图纸的画法与实际相左,图纸中每个小抽屉的开关触头均是与主母线进行了连接。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 16:00:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 11:26
下进线,电缆也要翻到开关上面

咱们系统图画的 时候用这种方式表示下进线   但是在实际配电柜接线中 仍然是 电缆从下面来反倒断路器的上端进线侧  在从下面出线 在反倒 顶部的主母线了? 不知道现场配电柜安装中  是不是这样的 ?
     
发表于 2015-12-30 16:22:09 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-12-30 11:07
改了  请教各位大神   这样是不是 就对了 ?

互感器应该在抽屉里面,而不是在外面,还有缺少计量仪表