账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bzp4891

[问题探讨] 家用总开关一直跳闸,其他分开关从来没跳过,是什么原因?

[复制链接]
发表于 2016-2-15 09:18:41 | 显示全部楼层
配电总开关应该尽量少用漏电断路器,线路、元器件等漏流没有仔细核算,总漏电流大时就很容易出现这种跳闸的情况,跳闸发生后故障排查也较困难,还是应该在经常使用移动设备的回路设置漏电开关。
发表于 2016-2-15 14:15:16 | 显示全部楼层
首先你的总断路器是剩余电流保护器,具有漏电保护功能。其余9个断路器不具备漏电保护功能,如果你总断路器一直跳,可能是你某个地方存在漏电,也可能是你总的正常泄露电流过大(可能性大),建议你把插座换成30MA的剩余电流保护器,总开关取消漏电保护功能即可。
     
发表于 2016-2-16 18:33:37 | 显示全部楼层
谁设计的?真有才啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则