[问题探讨] 接地故障主要利用断路器的长延时和瞬时保护进行保护,为什么不用剩余电流来保护呢?

[复制链接]
发表于 2016-2-29 19:47:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-29 19:56:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-29 19:58:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-29 20:03:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-29 19:56
你必须反思我说的话,你对规范的质疑,存在很多不正确的观点。几种情况:

1、规范可能正确,你质疑规范 ...





耍无赖有用吗?


治学以诚 发表于 2016-2-29 18:06
从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流。

这条历史悠久,我认为,大概王老是40多岁从IEC那里学来。IEC有这条始于何时,就更不知了。
这条的电气背景,在NEC中是根据的。因为,NEC的接地系统做法与我们一样。
TN系统的兼做接地故障保护。5秒与0.1秒
在PE线与相线差别很大时,还可能存在。就目前的配电方式。

也可说基本不存在了,图纸中屡见,最大切断时间表格(抄规范的)。我提请给出 本工程实际接地故障下,的实际切断时间,以判断设计是否满足规范。
提几次之后,图纸上就再也看不见最大切断时间表格(抄规范的)了。

楼主 lichengjian 提问:

[问题探讨] 问题探讨] 接地故障主要利用断路器的长延时和瞬时保护进行保护,为什么不用剩余电流来保护呢?
今天想到了这个问题,从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流。但是为什么不增加一个剩余电流保护呢?一般的设备不存在工作时漏电电流超过15mA的情况(配三中有提到常用设备的平时漏电电流)

治学以诚 回答:

从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流——


尺短寸长 求教:

请问老诚版主从600问上的那一问看到“对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护”用于解决接地故障的保护问题?



无可抵赖!


发表于 2016-2-29 20:05:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-29 20:06:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-29 20:06:31 | 显示全部楼层
堂堂一版主,居然像个顽劣的孩童那样耍无赖。

难怪那些规范编制人员不肯认错,他们是不是和老诚版主一个样?
     
发表于 2016-2-29 20:07:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-29 20:06
我也没有讨论600问的问题,我只是顺手牵了楼主原话。

去你的!

耍无赖,也不带这样的。{:huffy:}
发表于 2016-2-29 20:08:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-29 20:12:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-29 20:13:08 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-29 19:56
你必须反思我说的话,你对规范的质疑,存在很多不正确的观点。几种情况:

1、规范可能正确,你质疑规范 ...

拜托老诚版主还是反思反思“I2t试读”再说吧!

点评

你以为,我对你的点评是乱说着玩的?  发表于 2016-2-29 20:17
你到底指正一二,我看看。究竟是那里违反了什么电气原理?  发表于 2016-2-29 20:15
发表于 2016-2-29 20:14:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-29 20:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-29 20:25:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-29 20:14
我之所以,引楼主的原话,你知道我是对600问,多么鄙夷的心情吗?

一个不懂装懂的老头,毁了整个中国建 ...


http://www.jzdq.net.cn/club/thread-22217-1-1.html
[问题探讨] 老诚语录

你不知道我对老诚版主,多么的佩服。
“老诚语录”,拯救了中国建筑电气界。




     
发表于 2016-3-1 08:58:09 | 显示全部楼层
估计楼主看完二位的讨论,已经晕了……PS:你看你也晕

点评

我已经晕了,两位版主面对面讨论会不会打起来  发表于 2016-5-31 17:08