尺短寸长 发表于 2016-5-6 15:53 万分期待老诚版主的接地文章。
使用道具 举报
Tricity 发表于 2016-5-6 17:23 按GB 13955 §5.7.5“选用的剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运 ...
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2016-5-6 19:31 额定不动作电流(IΔno)为额定动作电流值(IΔn)的50% 这个说法不正确。
治学以诚 发表于 2016-5-9 08:43 如甲厂0.8 乙厂0.5 则甲厂产品优秀。
治学以诚 发表于 2016-5-9 11:06 这个你都不懂。 30mA,如果漏电不达到30mA绝不动作。这肯定是最好的剩余保护断路器。13955给0.5倍只是最低 ...
治学以诚 发表于 2016-5-9 11:25 尺短寸长 老诚版主是个睁眼瞎 !!! 胡扯个啥么。