这道题是按《工业与民用配电设计手册》第二版内容出的一道考试题。
书中明确说明了熔断器与熔断器的级间配合的要求:
1.在过载和短路电流较小的情况下,按熔断体过电流选择比1.6:1选择,即可保证熔断器的选择性;
2.短路电流非常大时,除满足上述条件外,还需用I2t值进行验证,即上级熔断器弧前I2tmin值大于下级熔断器熔断I2tmax值可满足选择性要求。同时书中还提供了熔断器弧前I2tmin值与熔断器熔断I2tmax值。
这道题就是针对第2条出的一道题,2kA——对40A的熔断器来说,短路电流非常大。
《工业与民用配电设计手册》第三版为了满足选择性,也要求上级熔断器弧前I2tmin值大于下级熔断器熔断I2tmax值。但书中未提供了熔断器弧前I2tmin值与熔断器熔断I2tmax值。而且还认为按熔断体过电流选择比1.6:1选择,不但可满足过载和短路电流较小的情况下选择性,也可满足短路电流非常大时的选择性。
|
-
《工业与民用配电设计手册》[color=Red]第三版[/color]内容
|