[问题探讨] 地下室变电所

[复制链接]
     
发表于 2016-5-30 10:24:07 | 显示全部楼层
有些地方的供电局不允许开闭所、公变设于地下室,如武汉
     
发表于 2016-5-30 10:26:16 | 显示全部楼层
还是加个泵好,不贵,安全
     
发表于 2016-5-30 10:40:47 | 显示全部楼层
各个地方有各个地方的规定,南方可能对防水要求的更高,大多要设坑加泵,北方,室内抬高高于室外,设置挡水门槛,或直接不允许在建筑物地下室设置变配电室
     
发表于 2016-5-30 14:58:26 | 显示全部楼层
嗯,地方规范,虽然有一定道理,但是感觉小题大做,全国淹掉的变压器能有几个
     
发表于 2016-5-30 17:58:31 | 显示全部楼层
曾经做过福建那边的项目,配电所做到负一层,施工图都出了,楼都开始盖了,被告知变配电所不能放于地下,最后给硬生生的挪出来了
     
发表于 2016-5-31 14:16:19 | 显示全部楼层
设移动泵最经济.