账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 西门最无语

最近收到的一份审图意见,大家怎么看

[复制链接]
发表于 2016-7-13 10:58:06 | 显示全部楼层
消防提的还凑合,说明写全就行了
     
发表于 2016-7-13 12:08:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-7-13 12:14 编辑
西门最无语 发表于 2016-7-12 18:55
1.这个项目中消防和非消防电源分别进线,分界点在变电所低压母线段上,是否还应该在设计说明中强调消防采用 ...

3、GB50575-2010第4.5.4-6强条。
     
发表于 2016-7-13 12:13:22 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-7-12 18:55
1.这个项目中消防和非消防电源分别进线,分界点在变电所低压母线段上,是否还应该在设计说明中强调消防采用 ...

6、
GB50303-2002第14.1.2强条;
GB50054-2011第7.2.10。
     
发表于 2016-7-13 12:18:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-13 10:49
线槽接地的,民规有描叙,但与图审写的不一样

GB50575-2010第4.5.4-6强条。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 14:05:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-7-13 12:18
GB50575-2010第4.5.4-6强条。

还真没有注意,虽然我有这本规范,就没怎么看过
     
发表于 2016-7-13 15:53:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-13 14:05
还真没有注意,虽然我有这本规范,就没怎么看过

电气规范太多太乱,难为了电气设计人员。
     
 楼主| 发表于 2016-7-13 23:21:39 | 显示全部楼层
今晚收到了一份类似的,疯了都快
     
 楼主| 发表于 2016-7-13 23:24:02 | 显示全部楼层
停车场项目(电气强条)


●1、讯施-P05号图:一层管理用房与安防监控合用控制室,缺保证自身安全的独立门禁装置,缺 “110”直接报警外线电话机,缺紧急报警装置,缺预留向上一级接处警中心报警的互联网通信接口或信息插座,均应补上、且应在平面图中明确标示清楚。”详GB50348-2004第3.13.1条,JGJ16-2008第14.9.4条。
答复:同意专家意见,在一层管理用房设置门禁装置、“110”直接报警外线电话、紧急警报装置及预留向上一级接处警中心报警的互联网通信接口或信息插座。
●2、讯施-P02、P04号图:消防对讲电话分机与“119”直接报警的外线电话机性质及作用完全不同。负一层消防控制室缺“119”直接报警的外线电话机,缺城市消防远程监控互联网通信接口或信息插座,均应补上、且应在平面图中明确标示清楚。详GB50116-2013第6.7.5条、3.4.2条。
答复:消控室已设置消防直接报警外线电话,详见讯施-P02。增设城市消防远程监控互联网通信接口或信息插座。
●3、讯施-P02、P04、P05号图:消防控制室、安防监控室缺等电位联结平面图,应补上。详GB50174-2008第8.3.4条,国标图集09X700(下)7-24~7-26页。
答复:同意专家意见,补充消防控制室、安防监控室缺等电位联结平面图。
●4、讯施-N02、N03号图:
(1) 弱电设计说明中应补充明确“火灾事故广播扬声器均应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构;其外壳防护等级应满足在短期喷淋条件下应能正常工作。”详GB50526-2010第3.6.7条,GB50606-2010第8.2.5条。
答复:同意专家意见,火灾事故广播扬声器均应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构;其外壳防护等级应满足在短期喷淋条件下应能正常工作。
(2)弱电设计说明9.3条“本工程所选设备、材料,必须符合国家法规和现行标准的要求,必须具有国家各相关检测中心的检测合格证书(3C认证)。”应修改补充完善为“本工程消防安防及弱电系统中使用的设备、材料必须符合国家法律法规和现行标准的要求,并经国家法定质检机构检验或认证合格的产品;火灾自动报警及消防联动、安全防范系统中使用的设备应具有3C认证证书和认证标识、入网许可证、合格证、检验报告等文件,产品名称、型号、规格应与检验报告一致。不得采用国家和四川省发布的已经淘汰的技术、材料和设备。”详GB50166-2007第2.2.1条、2.2.2条,GB50348-2004第3.1.4条,GB50395-2007第3.0.3条,GB50396-2007第3.0.3条。
答复:同意专家意见,修改说明“本工程消防安防及弱电系统中使用的设备、材料必须符合国家法律法规和现行标准的要求,并经国家法定质检机构检验或认证合格的产品;火灾自动报警及消防联动、安全防范系统中使用的设备应具有3C认证证书和认证标识、入网许可证、合格证、检验报告等文件,产品名称、型号、规格应与检验报告一致。不得采用国家和四川省发布的已经淘汰的技术、材料和设备。”
●5、电施-P04号图:应在配电间柱子上距地0.3m预埋接地连接板,沿配电间四周内墙表面距地0.3m明设一圈40×4热镀锌扁钢接地带, 电源进线旁距地0.3m增设总等电位联结端子箱,MEB板不得少于2点与基础接地体主筋可靠连接,应将电源进线保护接地干线(PE)、进出建筑物所有金属管道、预埋接地连接板、设备金属底座、建筑物金属构件均用40X4热镀锌扁钢就近与环形MEB端子板连通做总等电位联结。详GB50057-2010第4.1.2条。
答复:同意专家意见,在配电间柱子上距地0.3m预埋接地连接板,沿配电间四周内墙表面距地0.3m明设一圈40×4热镀锌扁钢接地带, 电源进线旁距地0.3m增设总等电位联结端子箱,MEB板不得少于2点与基础接地体主筋可靠连接,应将电源进线保护接地干线(PE)、进出建筑物所有金属管道、预埋接地连接板、设备金属底座、建筑物金属构件均用40X4热镀锌扁钢就近与环形MEB端子板连通做总等电位联结。
●6、电施-T01~T03号图:电气接地装置与防雷接地装置共用,B-AP1、B-AP2、B-AL、B-AP3、B-AP4箱系统图内应标明“Ⅰ级试验电涌保护器、10/350us、Up≤2.5KV、Iimp≥12.5KA”。详GB50057-2010第4.3.8条、4.4.7条。
答复:同意专家意见, B-AP1、B-AP2、B-AL、B-AP3、B-AP4箱系统图内浪涌保护为“Ⅰ级试验电涌保护器、10/350us、Up≤2.5KV、Iimp≥12.5KA”。
●7、电施-N02、N03号图:
(1)强电设计说明应补充明确“本工程严禁使用0类灯具,Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接;保护接地线(PE)在灯具、插座间不得串联连接,插座的接线应符合GB50617-2010第5.1.2条之规定;所有导线在管内、线槽和电缆桥架内不得有接头,导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内。” 详GB50575-2010第5.1.2条、GB50617-2010第4.1.12条。
答复:同意专家意见,强电设计说明补充 “本工程严禁使用0类灯具,Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接;保护接地线(PE)在灯具、插座间不得串联连接,插座的接线应符合GB50617-2010第5.1.2条之规定;所有导线在管内、线槽和电缆桥架内不得有接头,导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内。”
(2)电气设计总说明应补充明确“开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施;卤钨灯和额定功率不小于100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;超过60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。”详GB50016-2014第10.2.4条
答复:同意专家意见,说明中补充明确“开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施;卤钨灯和额定功率不小于100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;超过60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。”
8、“缺消防控制室、安防视频监控室设备布置平面图”, 应按GB50116-2013、GB50348-2004、GB50174-2008、GB50395-2007、GB50396-2007等国家现行规范相关章节和住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第3.6节、4.5节要求补充完善系统及平面图纸、重新送审。
答复:同意专家意见,补充消防控制室、安防视频监控室设备布置平面图。
     
 楼主| 发表于 2016-7-14 07:50:10 | 显示全部楼层
1.图中未设置门禁及110报警电话等,但是房间内设置了电话和网络插孔,难道不能用来报警么?
2.我图中消控室留了消防外线直接报警电话,未出现119三个字,消控室留了网络和电话插孔,是从管理室弱电信息箱引来的,可行否?
4.(1)材料表中有提及阻燃,但是没提到其外壳防护等级应满足在短期喷淋条件下应能正常工作。吸顶安装,还会出现被喷头喷洒到的情况么?
   (2)这个彻底懵逼了,又是验收规范
5.一个小的配电间,我做了总等电位箱子,还用的着像做变电所那样做接地么?缺了大样图也算强条?
6.这个我用了某个厂家的浪涌,没有标注这些参数,是按照厂家的型号规格选取的。
7.严禁使用0类灯具这个没写,后边的说明中有。后边这个就更加懵逼了,我没用到这些灯具。一个车库,也没那么多的可燃物。
8.缺少大样图,我在平面图中设备布置都标出来了,只是缺少尺寸标注这些,少了大样图也算强条。


     
 楼主| 发表于 2016-7-14 07:51:15 | 显示全部楼层
哎,专家说是什么就是什么吧,我统统同意,全都改。

点评

请教是哪里审图大师的杰作,如不方便明说,可以私信  发表于 2016-7-14 09:42
不要过于在意强条强标的区别,确实属于图纸上的欠缺就改掉,无中生有的说明也补充完整,图纸好改就行。至少下次工程遇到同一审图不会再有那么多问题吧  发表于 2016-7-14 09:39
发表于 2016-7-20 10:22:38 | 显示全部楼层
图审刚研究完GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》,鉴定完毕

点评

言之有理  发表于 2016-7-20 10:47
     
发表于 2016-7-20 11:00:20 | 显示全部楼层
养成抄录强条的好习惯,应付各种审图人员。
     
发表于 2016-7-20 11:09:47 | 显示全部楼层
没写审图的规范依据,不太好。
施工规范要求设计人员抄录,越俎代庖。
     
发表于 2016-7-28 17:15:49 | 显示全部楼层
这审查意见提得就不规范哇,意见后面得附上是违反那条。
发表于 2016-7-29 17:56:32 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-7-13 08:29
把强条都抄到说明里啊!看这架势,以后设计说明还真要附一个专篇,把强条都事先打好,作为通用图,附到所有 ...

绝对赞同,不找点东西审图的不爽,显得自己没水平
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则