账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 二点半太阳

二类高层住宅楼梯间需要设置疏散指示灯?

[复制链接]
发表于 2016-8-10 10:49:52 | 显示全部楼层
《住宅电气规范》10-18层住宅,宜沿疏散走道设置。。。
《建规》封闭楼梯间设置疏散照明,根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013第3.1.2条及条文解释,疏散照明包括:(A)为照亮疏散通道而设置的照明,(B)在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯。
     
发表于 2016-8-10 10:54:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-10 10:49
《住宅电气规范》10-18层住宅,宜沿疏散走道设置。。。
《建规》封闭楼梯间设置疏散照明,根据《建筑照明 ...

提请注意:
GB 50016-2014 防火规范中要求设置的疏散照明灯和疏散标志灯,是分开提出要求的。
     
发表于 2016-8-10 10:57:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-10 10:49
《住宅电气规范》10-18层住宅,宜沿疏散走道设置。。。
《建规》封闭楼梯间设置疏散照明,根据《建筑照明 ...

PS
楼梯间不是疏散走道!
     
发表于 2016-8-10 13:40:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 岁月无情 于 2016-8-10 13:42 编辑

楼梯间不算疏散走道,那本规范有特别说明吗?很多消防局审图和建设口审图办都认为楼梯间是疏散走道,非常让人头疼。楼梯间算不算疏散通道。
发表于 2016-8-10 14:59:33 | 显示全部楼层
这样回复:
本楼14层,建筑高度42米,属于二类高层住宅楼,按GB50016-2014第10.3.1条第1款,楼梯间已设置疏散照明。
按GB50016-2014第10.3.5条“建筑高度大于54m的住宅建筑...应设置灯光疏散指示标志”。楼梯间内可不设置灯光疏散指示标志。
     
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:44:39 | 显示全部楼层
290651576 发表于 2016-8-10 14:59
这样回复:
本楼14层,建筑高度42米,属于二类高层住宅楼,按GB50016-2014第10.3.1条第1款,楼梯间已设置 ...

实际上就是这样回复的。
但复审意见坚持:
“各层楼梯间内均应设置疏散指示标志灯具。GB50016-2014第10.3.1条1款。(请参照13J811-1改(2015年修改版)中的本条文图示进行修改)”
     
发表于 2016-8-10 15:58:45 | 显示全部楼层
楼梯间设疏散指示标志,根源在民规。

点评

民规13.8.3-6最后加了一句话: 但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。  发表于 2016-8-10 18:55
一语中的,精辟!  发表于 2016-8-10 16:07
     
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:03:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-8-10 10:47
工程建设标准解释管理办法(2014-05-05生效)

第十四条 标准修订后,原已作出的标准解释不适用于新标准 ...

1、解释虽不再适用于新规范,但新规范中楼梯间、疏散走道的定义并未变化,与老规范是相同的。
2、从GB50016-2014第10.3.1条各款内容来看,楼梯间,前室或合用前室,疏散走道是分别各自提出要求,是并列关系,而不是包含的关系。

点评

理所当然!  发表于 2016-8-10 16:07
     
发表于 2016-8-10 16:04:44 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2016-8-10 13:40
楼梯间不算疏散走道,那本规范有特别说明吗?很多消防局审图和建设口审图办都认为楼梯间是疏散走道,非常让 ...

很多消防局审图和建设口审图办都认为楼梯间是疏散走道,非常让人头疼——

认为楼梯间是疏散走道的消防局审图和建设口审图办人员,绝对需要进行上岗再培训了。
请他们自己好好看看防火规范吧,楼梯间的墙和疏散走道两侧的隔墙,耐火等级是一样的吗?楼梯间的安全性和疏散走道的安全性,是一样的吗?
为啥楼上各层疏散走道通向楼梯间的门,定义为安全出口?

真是搞笑!
     
发表于 2016-8-10 16:05:40 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-8-10 15:44
实际上就是这样回复的。
但复审意见坚持:
“各层楼梯间内均应设置疏散指示标志灯具。GB50016-2014第10 ...


该审图人员的基本概念,混乱不堪。
     
发表于 2016-8-10 16:17:12 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2016-8-10 13:40
楼梯间不算疏散走道,那本规范有特别说明吗?很多消防局审图和建设口审图办都认为楼梯间是疏散走道,非常让 ...

消防局审图和建设口审图办人员,应该懂得:
楼梯间 疏散走道 疏散通道 !!!
     
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:22:03 | 显示全部楼层
GB50016-2014第10.3 节,没有任何一处提到必须在楼梯间内部设置灯光疏散指示标志!无论公建还是住宅。

点评

完全正确!  发表于 2016-8-10 16:23
     
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:26:07 | 显示全部楼层
疏散走道包含楼梯间吗?!
13J811-1改(2015年修改版)可以作为审图依据吗?

点评

无奈!呵呵!  发表于 2016-8-10 16:31
发表于 2016-8-10 19:09:49 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-8-10 15:44
实际上就是这样回复的。
但复审意见坚持:
“各层楼梯间内均应设置疏散指示标志灯具。GB50016-2014第10 ...

无奈。。依据图集审查。。
看来你只有按审图的意思照办了。。
如果因为这条意见,审图的不盖章,单位领导,甲方只知道电气专业影响整个项目的进度,他们不会深究原因。

行情如此,有什么办法解决?苦逼的画图员啊。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则