树欲静而风不止 发表于 2016-8-29 09:40 如果地面的电控室是消防泵专用的控制室,那放在地面或地下都行,防护等级做不同就行
使用道具 举报
河图 发表于 2018-3-1 09:39 麻烦问一下,地下应该用什么等级的,哪本规范里能查到吗,谢谢!
河图 发表于 2018-3-1 09:20 我的理解,如果在电控柜(箱)处操作时,此柜(箱)控制的设备不在视线之内就应该算两地,“两地”这词通 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2018-3-1 10:22 不是在地下什么等级,是这样: 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与 ...
河图 发表于 2018-3-1 14:00 厉害,非常感谢! 原来是出自水专业的规范啊,消防给水及消火栓系统技术规范,这个平时真不翻的,呵呵!
TNS 发表于 2018-3-6 15:59 要是我坚决不放地下! 原因:民规4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。 控制柜 ...
三胖子 发表于 2018-3-7 12:43 放到地下需要提高箱体防水等级,这种单体泵房地上有地方还是放地上好点.
cn39 发表于 2018-3-6 16:16 规范指的是变配电室,而控制柜的功能完全不同,怎么参照执行?就地安装操作、检修方便我认为最好。
cn39 发表于 2018-3-9 11:16 泵房内都设有排水设施,这种担忧大可不必。
TNS 发表于 2018-3-8 23:16 放一排控制柜,跟放一排配电柜比,从防止水的危险性上讲,没什么区别。 放地下必须考虑水淹,做截洪沟之 ...