官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
yao231814795 发表于 2019-8-17 09:25 继续老话重提,现在暖通上在屋顶消防水箱间里设置空调,请问这个空调能直接接入水箱间双电源箱吗?
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 08:34 防水箱间里设置空调,干什么用的
小菜菜、 发表于 2019-8-19 08:44 水专业提的,美其名曰冬天防冻~现在我们每个项目水箱间都有这玩意儿~冬天真的有人专门去开吗
自由的零线 发表于 2019-8-19 14:42 个人认为不能接入消防电源,毕竟是归为三级负荷
huo 发表于 2019-8-19 15:49 我们这审图老师不让接到水泵双切箱,说是非消防负荷。逼得我最后接到客梯电源箱了,审图老师说只要不是接到 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 16:10 为消防服务的,应该是消防负荷
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 08:45 那就可以接入水箱间的双电源箱(也算消防负荷)
hbsjzsjy 发表于 2019-8-20 10:08 按楼主的逻辑,防冻的属于消防负荷,那防热的空调(影响主机工作)算消防负荷吗?
树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 10:17 如果该设备不运行,消防设备就没法用,当然算消防负荷
hbsjzsjy 发表于 2019-8-20 10:37 那为何楼主会有“消防控制室的空调,到底能否带在消防控制室的双切箱里?”这个疑问?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页