GB 50016 5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:
1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;
2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
3 燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。
储油间油箱为密闭,通气管又在室外,储油间就没有释放源,,不用按照爆炸环境设计,如果要做,那么密闭的输油管道经过的地方都要做防爆处理。
暖通的防爆风机属于事故风机,是根据使用性质来考虑,假如真的有泄漏(油罐爆了,这个好像没听过),那么必定要是防爆的,而且应该是自动启动,这个时候就要设置可燃气体探测器来联动,这样一想,好像给通风专业强奸了!!!。
但是如果是单单认为储油间可能散发气体而采用可燃气体探测器,我觉得太过笼统,如果只有储油罐,完全不必。 |
|