nihaoccs 发表于 2023-8-11 14:20 谢谢 ,那再请问 ,预作用系统,快速排气阀后面的电磁阀需要控制线么
使用道具 举报
lylvice 发表于 2023-8-11 16:43 按照我的理解干式系统和预作用是不一样的,干式系统有那种不接水系统就是干的字面意思,救火的时候消防车 ...
qiu!4455 发表于 2023-8-11 17:05 预作用系统,排气阀前面有一个电动阀,不是后面,需要手动线控制。
nihaoccs 发表于 2023-8-11 21:17 干式消火栓 系统,给排水设置了2个电动阀,现场有火自报,电动阀还需要接入火自报系统么?接信号线加电源 ...
lylvice 发表于 2023-8-14 09:55 我写的这么明白了看不明白吗? 预作用现场会有两个联动点,一个在入户消防水井电磁阀,一个是末端(不一 ...