尺短寸长 发表于 2016-12-20 11:07
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:51 主要是看到这个
爱你大豆 发表于 2016-12-21 10:12 探讨的结果是加不加都可以???我这的做法是消防设备加漏电保护 只报警不跳闸
树欲静而风不止 发表于 2016-12-21 10:44 除消防潜污泵外,其余的加不加都行
爱你大豆 发表于 2016-12-21 11:04 知道了~是因为消防潜污泵最容易漏电吗
尺短寸长 发表于 2016-12-20 09:02 顶楼问的是——报警式的漏电保护。
树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 11:13 尺总:消防泵、喷淋泵到底设计加不加漏电保护?
树欲静而风不止 发表于 2016-12-21 11:19 是的,消防人员都是站在水里灭火的
消防应急照明专题帖子汇总
爱你大豆 发表于 2016-12-27 15:59 再请教这种只报警不动作的漏电保护能保护到消防队员吗?消防队员会因为漏电报警就不下水救援灭火了?
hl891223 发表于 2016-12-21 18:21 其实这个问题之前就想问了,一直没问 报警式保护,报警信号是只在加报警附件的断路器处蜂鸣还是给信号到 ...