账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rainmen_73

2017江苏审查技术研讨会征求意见

[复制链接]
     
发表于 2017-3-3 21:36:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 可以看下论坛里尺短寸长-李总的近作,有比较清晰的阐述

看过李总的近作。但是,这只是李总个人看法,如何能变成一个地方审图的标准或意见?其它地区的审图或消防队认不认可?

点评

规范不明确的地方,就看哪种理解能自圆其说且更有道理了  发表于 2017-3-6 12:03
     
发表于 2017-3-6 09:11:09 | 显示全部楼层
变电所内配电箱电缆是否要用矿物绝缘电缆?
根据建规10.1.10 第三款.
有人提出来 电缆沟内 消防和非消防也要分开,否则就要用矿物绝缘电缆.

点评

2016审图要点2.9条答复:应采用MI电缆  发表于 2017-3-6 14:39
     
发表于 2017-3-7 09:53:26 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-6 09:11
变电所内配电箱电缆是否要用矿物绝缘电缆?
根据建规10.1.10 第三款.
有人提出来 电缆沟内 消防和非消防也 ...

好吧..MI电缆  又硬又难施工,又容易出事...

点评

对江苏审图不必抱太大希望,总体上还是观点保守的。当然主要还是规范本身的问题  发表于 2017-3-7 12:27
     
发表于 2017-3-7 21:15:11 | 显示全部楼层
往年的研讨,有些矛盾之处还有些突破,近年基本就是按最严格的规范执行,所以研讨会也没什么意义。规范错的,无法执行的,一概不管,设计院无可奈何把规范条文都抄成设计说明,管它能不能做出来。至于施工怎么做,审图和设计也就管不着了,审图的人似乎也不去工地,设计人知道做不出来也要假装能做。举国都是这个风气,能蒙过去就算。

点评

编规范的不做设计、审图的不做设计;做设计的只能为设计而设计  发表于 2017-6-1 11:26
不要对江苏审图寄予过多期望,因为根子还在规范本身及现有体制无法突破。  发表于 2017-3-8 09:08
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-3-13 14:29:04 | 显示全部楼层
可以学习了。
发表于 2017-3-22 21:42:33 | 显示全部楼层
请问您是省施工图审查中心的吗?

点评

不是  发表于 2017-3-23 08:45
     
发表于 2017-3-30 09:57:37 | 显示全部楼层
江苏今年的图审意见汇总出来了么?
     
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:55:46 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-30 09:57
江苏今年的图审意见汇总出来了么?

我只是收集人之一,汇总要等开过会才会公开
     
发表于 2017-3-30 17:11:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-3-30 10:55
我只是收集人之一,汇总要等开过会才会公开

嗯 静候佳音..虽然 江苏这个规定过于严格,拘泥于规范.但是还是给设计人员指明了道路..比很多省份都强多了...
     
发表于 2017-4-7 09:46:54 | 显示全部楼层
890214 发表于 2017-3-3 13:02
一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?

你这个必须要做火灾自动报警系统
     
发表于 2017-4-19 08:35:08 | 显示全部楼层
ranxh 发表于 2017-4-7 09:46
你这个必须要做火灾自动报警系统

为何必须要做火灾自动报警系统?
发表于 2017-4-21 18:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
为什么只能看前5楼?怎么翻页?
发表于 2017-4-24 09:35:48 | 显示全部楼层
看了2016年的江苏省施工图审查技术问答,就知道审图专家们有多保守了,好多提问都是避而不答,自行理解,然而各人有各人的理解,全江苏省都没有统一的定论,呵呵,设计人员只能顶着这些中国特色的规范糊弄糊弄得了!!!

点评

体制决定的,不能要求个别人彻底突破  发表于 2017-4-24 10:49
     
发表于 2017-5-25 17:37:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-3-2 14:53
2017江苏审查技术研讨会
希望有专家能依
4.3.2

控线芯数一直困惑,到底是7芯,8芯,还是5芯,6芯?问了好多消防施工单位,和设计的芯数都不符。
     
发表于 2017-5-25 17:51:04 | 显示全部楼层
890214 发表于 2017-3-3 13:02
一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?

是电动排烟窗,非自动排烟窗。不是设置火灾自动报警的必要条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则