账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 云溪2

[问题探讨] 关于卫浴间局部等电位联结的装修实施情况调查

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-5-27 12:14:26 | 显示全部楼层
tomhu64 发表于 2017-5-27 11:36
目前住宅建筑,卫生间的LEB板(或盒)在毛坯房里就应该是标配了,不存在什么装修是否需要设置呀。但装修时 ...

PVC管中,柱状水的导电性能怎样呢
     
发表于 2017-5-27 12:36:06 | 显示全部楼层
上面提到浴缸,这也是个大问题,我买过科勒铸铁浴缸,如果用户想把它接到LEB箱子里,请问他怎么接?接哪?用户总不能让电工把接地线给焊到浴缸上吧?
     
 楼主| 发表于 2017-5-27 12:54:11 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-5-27 12:36
上面提到浴缸,这也是个大问题,我买过科勒铸铁浴缸,如果用户想把它接到LEB箱子里,请问他怎么接?接哪? ...

也是,如果没有接线端子,也不能连接,我有一个新的想法,进入卫浴间的PE线与地网等电位,其他的孤立金属体可不连,这时不会产生较大的接触电压。
发表于 2017-5-27 14:21:10 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-5-27 12:14
PVC管中,柱状水的导电性能怎样呢

你可以试验一下呀,把一根220V火线放水里面,注意安全,要死人的。

点评

讨论的目的是为了的提高用电安全,你这样又算是做什么  发表于 2017-5-27 15:44
     
发表于 2017-5-27 14:31:55 | 显示全部楼层
tomhu64 发表于 2017-5-27 14:21
你可以试验一下呀,把一根220V火线放水里面,注意安全,要死人的。

那我把火线放在清水池里,是不是整个小区的人都得电死?
发表于 2017-5-27 14:41:08 | 显示全部楼层
@贾行家:自来水都是经净化处理的,可不是蒸馏水,导电危险也要看路径长短吧(类似跨步电压梯度)。其实电击事故是多方面的,由于多数是毛坯房交房,业主找的装修单位在做装修设计中,卫生间照明和热水器插座并没有设漏电保护断路器保护的情况也是存在的。
     
发表于 2017-5-27 14:47:12 | 显示全部楼层
tomhu64 发表于 2017-5-27 14:41
@贾行家:自来水都是经净化处理的,可不是蒸馏水,导电危险也要看路径长短吧(类似跨步电压梯度)。其实电 ...

装修时把插座回路的RCD取消,你这就是另一个问题,这个问题已经不是局等能解决的了,无RCD保护,热水器漏电无法瞬时切除,就相当于你说的把带电体引入水里,这时候你局等能起什么作用?死不死就看他命大不大了。
发表于 2017-5-27 15:02:41 | 显示全部楼层
所以,有了LEB措施,就等同于发生单相接地故障,如经RCD,能保命;如没经过RCD,那是设计责任;如没有设置LEB,也是设计责任。所以我们只要做好设计的事情就是了。。。。。。。。。。。。。。。另外,LEB只是卫生间局部区域内的等电位,它是利用局部土建钢筋网实现等电位的,是直接与MEB连接的地线(E),而不是保护接地线(PE)。

点评

真乃高论  发表于 2017-5-27 15:04
     
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:30:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2017-5-27 15:31 编辑

按网上的算法,自来水15℃时电阻率不低于1300Ω.cm,对于20mm管径,1m长度时,计算电阻约为40kΩ,按温度每增加30度电阻率减小一半考虑,则45℃时计算电阻约为20kΩ,计算电流为220/20=11mA。不一定准确,但大致可以作为参考
发表于 2017-5-27 15:46:16 | 显示全部楼层

按此计算

本帖最后由 tomhu64 于 2017-5-27 22:44 编辑

计算有误吧:水是电阻率不低于1300Ω.cm=13ΩM;家庭热水器距你的喷头最多不过2M,电阻=?按此计算人体电阻比这个值小很多
发表于 2017-5-27 17:31:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 tomhu64 于 2017-5-27 22:43 编辑

@云溪:你的计算结果有道理。相比之下,人体电阻小的多了,人在水中电阻大约500Ω(差异也很大).不过查阅了半天,依然难以确认“1300”是哪个国标定的(国标编号)?中国南北水源差异很较大,就天然水源,其电导率就从50~10,000不等(等同于100~20,000欧.厘米),仅通过自来水厂能稳定到“不小于1300”吗?说实话“没搞懂”(在《城市供水水质标准》CJ/T206-2005中没有相关检测项目)。另外,根据《电流通过人体的效应》GB13870.1-2008第5.4的描述,人体的摆脱阈值设定为5mA(成年人10mA),其上述你的计算结果已很高了。
     
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:06:28 | 显示全部楼层
如果热水器安装有10mA的RCCB,且大部分泄流电流会首先经过热水器的PE线回流,除去正常的泄漏电流,一般是可以实现保护的
     
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:10:00 | 显示全部楼层
这个数据是网络上找到的,据说是自来水厂对水质的出厂要求,具体哪个规范也没有找到,根据一些实验数据,对于大部分城市应该是可行的,但对于自来水通过海水淡化的城市,估计不适用
发表于 2017-5-28 11:18:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 tomhu64 于 2017-5-28 11:21 编辑

嘿嘿,对于我们云贵高原的,也难以达到(硬度很高,所以电阻率会小于1300哦)。10mA应该是满足规范要求,但目前大部分配的都是30mA的,这就是问题所在了,一旦发生漏电,但又不到30mA,小孩就惨了。
     
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:45:11 | 显示全部楼层
你可以计算一下通过PE线回流的故障电流,30mA通常用于回路首端,规范要求的其实是不大于30mA,很多品牌的热水器也都带有10mA的RCCB
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则