账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhj529

关于消防配电线路暗敷应采用钢管还是PVC管?

[复制链接]
发表于 2018-2-24 09:10:25 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2018-2-24 09:02
"火灾报警的线路及其供电线路"也属于消防用电的线路,理应与《建规》一致采用钢管穿线。

关键是建规也含糊其辞
     
发表于 2018-3-27 16:24:13 | 显示全部楼层
火规11.2.3条规定暗敷采用金属管、可挠金属软管或B1级以上刚性塑料管。
     
发表于 2018-5-31 09:32:33 | 显示全部楼层
建规10.1.10“暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。”
条文“暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内,是考虑到这种敷设方式比较安全、经济……”
规范和条文都没说只能用金属管,也没说不能用塑料管,条文解释说“暗敷设时,配电线路穿金属导管”安全,也没说不让用塑料管。
所以,我认为使用塑料管也可以。
发表于 2018-5-31 10:36:10 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2018-5-31 09:32
建规10.1.10“暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。”
条文“暗敷设时,配电 ...

这个是那个《建筑电气设计疑难点解析》
QQ图片20180531103535.png
     
发表于 2018-6-1 17:15:43 | 显示全部楼层
我日,昨天还在想暗敷时规范没要求说消防必须穿钢管这是为什么呢,原来在条文解释,我也是醉了
     
发表于 2018-6-4 15:13:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 10:36
这个是那个《建筑电气设计疑难点解析》

如果是规范编者的解释,那是管用的。如果不是规范编辑的解释能算数吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-6 10:01:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 10:36
这个是那个《建筑电气设计疑难点解析》

JDG是否可以
发表于 2018-6-6 10:21:53 | 显示全部楼层

JDG可以,KBG不行
     
发表于 2018-6-6 10:53:22 | 显示全部楼层

壁厚要求是民规里面要求的吗?谢谢
发表于 2018-6-6 10:58:53 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2018-6-6 10:53
壁厚要求是民规里面要求的吗?谢谢

是的
     
发表于 2018-6-6 11:47:09 | 显示全部楼层

按照这一条,KBG是不是基本不能用了啊,壁厚1.2,谢谢!
0180606114503005.jpg
发表于 2018-6-6 14:54:38 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2018-6-6 11:47
按照这一条,KBG是不是基本不能用了啊,壁厚1.2,谢谢!

是的,这是配电要求,但火灾报警系统好像没有这样要求
     
发表于 2018-6-25 12:46:08 | 显示全部楼层

JDG似乎接头处容易漏浆,不宜暗敷
发表于 2018-6-25 14:51:20 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2018-6-25 12:46
JDG似乎接头处容易漏浆,不宜暗敷

有施工经验{:1_416:},麻烦讲讲
     
发表于 2018-6-26 10:32:59 | 显示全部楼层

呃……误会了,我也是听施工单位说的。
某工程技术交底时施工方反映,JDG接头处的紧定螺丝如果拧过了,容易在套接的接头处产生缝隙,混凝土浇筑时混凝土浆会从接头处渗、漏进去,堵塞线管甚至腐蚀线管。解决办法也有,就是暗敷JDG所有接头处缠胶带,就是费工。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则