防工频电击等电位与防雷电反击等电位一起做了。同时还可防引下线上雷电流下泄时可能的雷电电击危险性。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
清一子敬
清一子敬
当前离线
积分
1968
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-7-27 08:33:26
|
显示全部楼层
这么久过去了,不知道楼主找到答案没有。我分别找了GB50303、15D502,都没有说主体钢筋和LEB内端子板的连接做法,只是有面积要求。实际操作中,我遇到的,都是一根14(或参考设计中主筋连通的规格)的圆钢与主体钢筋焊接后甩出,接焊一段40*4扁铁,该扁铁最终接入LEB端子板。p.s.我还是想找找依据...