一类高层的地下I类车库的照明

[复制链接]
发表于 2018-7-19 11:13:48 | 显示全部楼层
lightfish 发表于 2018-7-19 11:09
我院也是按三级负荷做,最近被审图提了,要按一级负荷做,依据是车库建筑设计规范中“7.4.1 特大型和大型 ...

没有哪个规范规定一级负荷必须末端切换
     
发表于 2018-7-20 14:11:11 | 显示全部楼层
按一级负荷供电,就是所有设备都是一级负荷???自己想想清楚吧!
     
发表于 2018-7-21 10:31:28 | 显示全部楼层
楼上有人说有应急照明的想下单路正常照明电源故障时,这个应急照明能否点亮。可以设身处地想象一下:没有自然采光的地下室突然一团漆黑是否给在其中内部人员不安全感。
     
发表于 2018-7-21 11:19:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-19 11:13
没有哪个规范规定一级负荷必须末端切换

我个人理解,除了消防设备以外,是否末级切换应该视负荷允许停电时间确定。照明电源一旦失效,地下室仅有少量疏散指示照明不足,带来人员恐慌情绪。故宜尽快恢复供电为宜
     
发表于 2018-7-21 19:36:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-7-10 21:13
规范编的不够严谨,审图师也任性,《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》之外的东西,只要不涉及公众利益 ...

1、JGJ100-2015《车库建筑设计规范》7.4.1条规定的负荷等级之供电对象是车库,而非内部用电设备!条文说明也很明确:“车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级” 。仔细阅读理解过《供配电系统设计规范》3.0.1条及其条文说明的人,更应明白此点。车库规在此条规定上,并无不严谨之嫌。若非要说该规范有错,造成如今对此条款的争议,是错在规范编制人高估了中国建筑电气从业人员的水平(真正有水平的不要因此句话骂我),未在正文中作详细明确的规定。
2、该审图师曲解规范条文,判据失误,何止是任性?
3、设计人员才是责任主体,为什么就不能给人家留点自由发挥空间?说的好!
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-22 10:44:25 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2018-7-21 19:36
1、JGJ100-2015《车库建筑设计规范》7.4.1条规定的负荷等级之供电对象是车库,而非内部用电设备!条文说 ...

按你的第一点前半段的说法也能说的过去。但《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-2014本来已经讲清楚好的内容,到了JGJ100-2015《车库建筑设计规范》这里非得要换一种容易引起歧义的说法,也真的无语了!
     
发表于 2018-9-10 10:45:04 | 显示全部楼层
这位审图总算理智,提得没错
一级负荷的定义是:1)中断供电将造成人身伤害时。
2)中断供电将在经济上造成重大损失时。
3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。
一个车库普通照明,随便怎么算都达不到上述的负荷要求
     
发表于 2018-9-10 11:29:07 | 显示全部楼层
JGJ100-2015《车库建筑设计规范》7.4.1条规定的负荷供电等级是指该车库内用电设备的最高负荷等级,并非指车库内所有用电设备均按最高负荷等级供电。
     
发表于 2018-9-14 17:15:48 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-9-10 11:29
JGJ100-2015《车库建筑设计规范》7.4.1条规定的负荷供电等级是指该车库内用电设备的最高负荷等级,并非指车 ...

我们先不说这个规定是否合理,按照条文本身来说,该如何理解?按照你的意思,哪些是一级负荷?哪些是二级负荷?哪些是三级负荷?
     
发表于 2018-9-15 10:55:29 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-9-14 17:15
我们先不说这个规定是否合理,按照条文本身来说,该如何理解?按照你的意思,哪些是一级负荷?哪些是二级 ...

按GB50052分级。
     
发表于 2018-9-15 10:57:43 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-9-14 17:15
我们先不说这个规定是否合理,按照条文本身来说,该如何理解?按照你的意思,哪些是一级负荷?哪些是二级 ...

按GB50052-2009对各类负荷分级。
     
发表于 2018-9-15 16:37:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-9-15 10:57
按GB50052-2009对各类负荷分级。

麻烦你按照GB50052-2009的规定,把一个车库中的一、二、三级负荷分一下
     
发表于 2018-10-14 15:02:15 | 显示全部楼层
我院一个工程刚被审图提了,大型车库应按一级负荷供电。。。
     
发表于 2018-10-15 08:36:17 | 显示全部楼层
负荷的概念,广义的与狭义的不一样啊。
“Ι类汽车库”是广义的负荷概念,而其内部的一个照明灯泡,是狭义的负荷。
有请专家讲讲到底怎么区别对待。
发表于 2018-10-15 08:48:47 | 显示全部楼层
c65n 发表于 2018-10-14 15:02
我院一个工程刚被审图提了,大型车库应按一级负荷供电。。。

问问审图的:车库正常照明停电了,会造成多大的人员伤亡和经济损失
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报