发表于 2018-8-17 17:45:29
|
显示全部楼层
1、TN系统单相接地故障肯定是存在的,我们已经给你举了一个600问的例子。不过建筑电气规范,或者建筑电气理论认为这种故障不在供配电线路保护之列,哪更没有必要去争执一点接地还是两点接地了,因为接地故障所产生的杂散电流,要比中性线与大地分流大得多。更不应该把TN系统相线与电气外露可导电部分碰触(碰触PE),说成是单相接地,因为此时经过PE线的电流,要比大地中经过的故障电流大得多。哪我们把TT系统相线与电气外露可导电部分碰触(碰触PE),或者相线直接与大地碰触,称之为什么呢?你在之列也好,不在之列也罢,单相接地故障是实实在在地存在着。
2、我们也很无奈,变压器的N套管(瓷瓶),到底应该叫N,还是叫PEN。不过600问解析说是天然的PEN,不管有没有系统接地。根据现有的建筑电气理论,零序保护互感器接在中性线上,和接在保护中性线上的电流路径是完全不同的。因为中性线一般是不经过单相接地电流的,哪怕是在之列也罢,除非是TN-C系统。
3、变压器过电流保护整定值=可靠系数×接线系数×过负荷系数×变压器高压侧额定电流/(返回系数×互感比)
哪一点说明了它与低压侧单相短路有区别呢?它只是变压的过电流保护整定计算,与低压侧单相短路的电流穿越到高压侧,相距甚远啊。
4、3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。这个还能是电源中性点直接接地吗?它起码已经经过了PEN,经过PE,这样会丢失“系统接地”的。请注意“系统接地”与“总等电位”是两个不同的概念。低压发电机中性点本不该接地,因为它与高压无关。那么变压器因为有高电压变换成低压的原因,中性点为什么不能直接接地呢?如果不能直接接地,要这个接地干什么呢?
|
|