楼主: bsdi

TN与TT的问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-2-15 17:56:09 | 显示全部楼层
回复 284# 治学以诚
老城大哥,太过绝对吧?
不同项目,土壤情况不同。
     
发表于 2014-2-15 18:00:45 | 显示全部楼层
回复 265# 治学以诚
GB/T 16895.10说的很细了,此为“应电压”问题。
变电所内做好等电位联结,铺设绝缘橡胶板,操作人员“全副武装”,通常可以确保安全。
     
发表于 2014-2-15 18:03:48 | 显示全部楼层
回复 246# 尺短寸长
慎用暴力

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 O(∩_∩)O哈哈:禁用暴力!

查看全部评分

     
发表于 2014-2-15 20:42:09 | 显示全部楼层
回复 288# 北方郎

此帖我居然能忍住,两年内一言未发。
现在一砖拍死在地,
TN-S系统,PE线串入高电位,是信伪命题。
路灯照明,只有采用TN-S配电系统,才是安全的。路灯做不做单灯接地,不是必要,做也允许,不做也允许。
无限兄的所有观点都相当精彩。
治学以诚 发表于 2011-1-5 15:51


老诚发飙“一砖拍死”;{:32:}
尺短吐槽“一了百了”。{:mad:}
     
发表于 2014-2-15 20:49:25 | 显示全部楼层
回复 288# 北方郎

会错意思喽。
发表于 2014-2-16 16:16:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2014-2-16 16:22 编辑
回复  冷若冰
室外路灯不具备等电位联结条件,重复接地也无法起到等电位联结作用。
北方郎 发表于 2014-2-15 17:41

TT系统,室内等电位联结目的是消除在发生接地故障时,可能存在的  转移电位。
因空间局限性,所以,可能把大地不同点处的电位,转移到室内的金属导体数量有限,只要统统等一下电位,就消除了  转移电位。
室外路灯,虽然也存在  转移电位   的问题,但是,路灯主要应当防治  接触电压与跨步电压 。
对于后两者来讲不是“等电位”的问题。你纵使解决了转移电位,也根本解决不了    接触电压与跨步电压  问题。 所以,只要路灯采用TT系统,完全 都是不正确的。

TN系统,只要保证PE线连通,既不存在转移电位问题,也不存在跨步电压问题。
王老,凌总给出的那系列的文章,观点都是错误的。
没有那样思考TN系统的。
发表于 2014-2-16 16:18:55 | 显示全部楼层
当然,这里面有一个问题还需要明了。

1、无论室内室外,TT系统,都是RCD+接地极构成。
2、等电位,或跨步电压防治,都是基于接地故障时,RCD拒动情况下的,安全措施。

如果接地能确保断电,什么措施也不必考虑。
发表于 2014-2-16 16:24:32 | 显示全部楼层
“室外路灯不具备等电位联结条件,重复接地也无法起到等电位联结作用。”
你这句话完全是王老的思维逻辑,是错误的。
1、你是在说,路灯不能适用TN系统。
2、你还没有理解 等电位是干什么用的。
发表于 2014-2-16 16:25:47 | 显示全部楼层
尺兄文章有深度,很有意义。
北方郎 发表于 2014-2-16 12:41

我是不评文章的,以上三帖简单回应一下你这句话。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
尺短寸长 + 5 不评不热闹,还是评评好。

查看全部评分

     
发表于 2014-2-16 18:38:17 | 显示全部楼层
我是不评文章的,以上三帖简单回应一下你这句话。
治学以诚 发表于 2014-2-16 16:25


http://www.jzdq.net.cn/club/view ... amp;page=1#pid48461
25号就能与大家见面了admin 发表于 2010-8-23 11:30

好,决心下周什么也不干,专门批一批这篇文章。
他想证明什么?
强制性条文错了?(错了问题就大了?)
解读强制性条文?(只有他能理解透彻?)
他证明不执行强制性条文是错误的?

1
评分人数
gdx8785: 加点油,等看批文了E币 + 30
治学以诚 发表于 2010-8-26 09:23


不过三年半的时间而已,老诚就转性了吗?
     
发表于 2014-2-16 19:03:30 | 显示全部楼层
回复 295# 尺短寸长

恩,老诚大哥说不批文章了
     
发表于 2014-2-16 19:14:14 | 显示全部楼层
回复 296# 北方郎

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3
又去找了两篇凌智敏的文章,每篇都是不能看的,这样的层次,她愧对教授级这个称号
治学以诚 发表于 2014-1-22 20:49


老诚年初还在发飙评论呐。
     
发表于 2014-2-16 19:30:52 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
我越来越发现建筑电气的理论,其实只要规范组弄弄懂,就可以了。我等完全可以不懂。
我们读规范画图。规范怎么说就怎么画。
比如:
短路保护灵敏度规定1.3,就执行1.3,一点都错不了。
上海的规定,同一台变压器不应同时引出TN与TT。就认真执行该项规定就行了,一点都错不了。

乱乱在,为人认为,可以同时引出TN与TT。
有人认为,1.4倍、1.5倍也该对。

人分三六九等,木分花梨紫檀。
各家各有各的刀枪,各家各有各的拳法。概莫能一是。
治学以诚 发表于 2014-1-23 21:06


老诚的言论,非常的有意思。
一方面,老诚一睁眼开口就会骂规范编制组;
另一方面,老诚一闭眼却又说“我越来越发现建筑电气的理论,其实只要规范组弄弄懂,就可以了。我等完全可以不懂”——

我等完全不懂的话,如何发现规范有错?
发表于 2014-2-17 10:30:59 | 显示全部楼层
千钧之弩不为鼷鼠发机,万石之钟不以莛撞起音。
     
发表于 2014-2-17 11:00:18 | 显示全部楼层
我就是认为游泳池的规定完全错了。
请你先讲一下:游泳池的规定为什么没错?
治学以诚 发表于 2014-2-15 11:40

回复  治学以诚
老诚别生气。
如果观点涉及尚未发表论文内容可暂时对大家保密,期待大作。
北方郎 发表于 2014-2-16 12:32


期待老诚有关游泳池的雷霆大作。