室外路灯不具备等电位联结条件,重复接地也无法起到等电位联结作用。
北方郎 发表于 2014-2-15 17:41
TT系统,室内等电位联结目的是消除在发生接地故障时,可能存在的 转移电位。
因空间局限性,所以,可能把大地不同点处的电位,转移到室内的金属导体数量有限,只要统统等一下电位,就消除了 转移电位。
室外路灯,虽然也存在 转移电位 的问题,但是,路灯主要应当防治 接触电压与跨步电压 。
对于后两者来讲不是“等电位”的问题。你纵使解决了转移电位,也根本解决不了 接触电压与跨步电压 问题。 所以,只要路灯采用TT系统,完全 都是不正确的。
TN系统,只要保证PE线连通,既不存在转移电位问题,也不存在跨步电压问题。
王老,凌总给出的那系列的文章,观点都是错误的。
没有那样思考TN系统的。 |
|