回复290#的观点:
这个我最有发言权。我所在的工厂就是TN-C系统,10KV中性点不接地,规程要求,如果出现接地,可以坚持运行2小时。实际上运行4小时都没问题。举个我亲身经历的例子:一个冬天,66KV总变电所继保报警,有接地故障,然后线路自动重合闸,故障不能解除。值班电工报告电力调度。调度派出3百多人出去寻线调查,一天之后无果,第二天一早,60T锅炉房报告,说一个被雪覆盖的路面有火花喷出,开车到现场调查,发现地下10KV铠装电缆被上煤工刨煤时破坏铠甲,10KV接地故障点找到。
整个例子说明接地故障会让设备电压升高但不会有太大影响。 |